아하아멘

아하아멘

채택률 높음

배전반에서 전원 케이블과 통신 케이블을 같은 덕트에 넣지 않는 이유는 무엇인가요?

배전반 내부를 보면 전원 케이블과 PLC 통신 케이블을 서로 다른 덕트에 배선하는 경우가 많았습니다. 공간을 절약하려면 함께 배선하는 것이 좋을 것 같은데 왜 분리해서 설치하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 문제가 발생하는 것을 방지하기 위한 것인지 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전원 케이블에는 큰 전류가 흐르기 때문에 전자기장이 발생하여 이 영향으로 통신 케이블에 노이즈가 유도될 수 있습니다. 이 경우 plc통신 오류나 데이터 손실 센서 오동작 등이 발생할 가능성이 있습니다. 그래서 현장에서는 전원선과 통신선을 별도의 덕트에 배선하거나 충분한 이격거리를 확보하여 안정적인 통신 환경을 유지합니다.

    채택 보상으로 174베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    일단 배전반에서 전원선과 통신선을 꼭 분리해야 된다는 건 많이 알고 작업을 하고 있습니다. 하지만 그 이유에 대해서는 잘 모르는 편이 많은데 가장 큰 이유는 전력선에서 발생하는 전자기장이 통신선에 노이즈를 일으키기 때문이죠. 전력선에 흐르는 큰 전류가 인버터 같은 기기가 작동할 때 강한 유도 기전력이 생깁니다. 이 영향이 옆에 있는 통신선으로 흘러들어가게 되면 신호를 어지럽히기 때문입니다.

    두 케이블은 같은 덕트에 넣으면 통신 에러가 생기거나 신호가 끊기는 현상이 일어납니다. 그리고 더 심해지면 데이터가 깨지기도 하죠. 그래서 제어반이 멋대로 멈추거나 동작을 정지하게 됩니다. 현장에서는 이런 유도 장애와 오작동 사고를 막으려고 두 선을 서로 다른 덕트에 놓고 있습니다. 그리고 어쩔 수 없이 교차를 할 때는 직각으로 건너뛰기 배선을 합니다. 추가적으로 이런 배선분리를 해야만 나중에 전자기파 시험 EMC 시험을 할 때, 합격할 수가 있습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전원 케이블과 통신 케이블을 다른 덕트에 넣은 이유는 전기적인 간섭, 즉 노이즈를 줄이기 위함 이라고 보시면 됩니다. 전원 케이블에는 큰 전류가 흐르기 때문에 주변에 전자기장과 전기적 노이즈가 발생하게 되는데요. 특히 모터 전원이나 인버터 출력선처럼 전압, 전류가 빠르게 변하는 배선은 강한 고주파 노이즈를 발생시킬 수 있습니다. PLC 통신선은 반대로 매우 작은 전기 신호를 이용해서 데이터를 주고 받기 때문에 이런 노이즈에 영향을 받을 수 있어 서로 다른 덕트에 구분해서 설치를 한다고 보시면 될 것 같습니다.