누전차단기에 대해서 질문 드립니다.
누전차단기 1개에 보안등이
12개 설치되어 있습니다
어느날 갑자기 차단기가 트립되어
보안등이 점등되지 않아요
절연저항도 양호 했고 누전차단기
도 마그네틱도 불량은 아닌것 같은데
도대체 뭐가 문제인가요
보안등 1개 중에 전선이 손실되거나 보안 등 한계가 고장나서 누전이 발생하면 누전이 발생하는 즉 즉시 차단기가 내려가기때문에 일단 보안 등 한개만 연결해서 차단기를 켜 보고 또 다른거 연결해서 켜 보고 그런 식으로 해서 누전을 잡아 보시면 어떨까요 제가 볼때는 누전 말고 다른 문제는 아닌 것 같습니다
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
누전차단기가 트립되는 원인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 먼저, 차단기 자체의 과부하가 원인일 수 있습니다. 여러 보안등이 동시에 작동하면서 일시적인 전류 증가가 발생했는지 확인하세요. 문제 없이 작동하던 상황이라면 일시적인 전압 스파이크나 전력 품질 문제로 인한 민감한 트립이 의심됩니다. 또 다른 가능성은 보안등 중 하나가 내부 결함으로 인해 비정상적인 전류를 발생시켰을 수 있습니다. 마지막으로 간헐적인 접지 문제나 보안등의 결선 오류도 생각해볼 수 있습니다. 각 LED 보안등과 연결부위를 꼼꼼히 점검해 보시길 바랍니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
차단기가 트립되는 원인은 다양할 수 있지만, 보안등이 갑자기 점등되지 않는 상황에서는 특정한 원인을 점검해 볼 필요가 있습니다. 첫째, 각 보안등이나 관련된 배선의 연결 상태를 확인해 보는 것이 중요합니다. 경우에 따라 접촉 불량이나 전선이 느슨하게 연결되어 있을 수 있습니다. 둘째, 보안등 내부에 있는 부품들, 특히 조명 장치의 스타터나 안정기의 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 셋째, 만약 가능한 경우, 다른 멀티미터를 사용하여 더 정확한 절연저항 측정을 해보는 것도 도움이 될 수 있습니다. 마지막으로 차단기 자체의 문제일 가능성도 있으며, 가끔 제조사의 특정 제품이 일시적인 결함을 가질 수 있으니 다른 모델로 교체해 보는 것도 고려해 보셔야 합니다.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
일차적으로 누전차단기 자체불량여부를 확인해야합니다
누전차단기에 있는 버튼을 눌러 정상적으로 동작여부를 확인하실때
2차적 선로들을 분리하여 점검하셔야합니다
정상적이면 선로들을 하나씩 점검하셔야 합니다
마그네틱은 아마 전자접촉기를 말하시는것 같은데
이를 구동하는 전원코일또한 소손여부를 확인하셔야 합니다
전기의 누전은 크고 중요한 문제이며 증상또한 다양하며 원인파악도 쉽지않으니
하나씩 차근히 점검하셔야합니다
안녕하세요
누전차단기가 트립되었지만 절연저항과 누전차단기 자체는 문제가 없는 경우 보안등 12개 중 하나 이상에 누전 유발 요인이 있을 가능성이 높습니다 보안등의 전선 상태와 조명기구를 꼼꼼히 점검하여 누전 위치를 정확히 파악하고 초취를 취해야 할거 같습니다