배전반에서 CT와 PT를 함께 사용하는 이유는 무엇인가요?

수배전반 도면을 보면 CT와 PT가 함께 설치되어 있는 경우가 많았습니다. 둘 다 계측과 관련된 장치인 것은 알겠는데 어떤 차이가 있는지 잘 모르겠습니다. 왜 두 장치를 모두 설치하는지, 각각 어떤 역할을 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    씨티는 큰전류를 걔측기나 계전기가 사용할 수 잇는 작은 전류를 변환하는 장치입니다. 반면 PT는 높은 전압을 안정하게 측정할 수 있도록 낮은 전압으로 변환하는 역할을 합니다. 즉 CT는 전류를 PT는 전압을 계측하기 위한 장치입니다. 두 장치를 함꺠 상요해야 계전기와 계측기와 전기설비 상태를 정확하게 감시하고 보호할 수 잇습니다.

    채택 보상으로 156베리 받았어요.

    채택된 답변