전기설비에서 보호계전기의 동작값을 실제 사고전류보다 낮게 설정하면 어떤 문제가 발생하나요?

전기설비의 보호계전기는 과전류나 지락전류 등 이상 상태를 감지해 차단기를 동작시키는 것으로 알고 있습니다. 사고전류가 흐르기 전에 빠르게 차단하도록 동작값을 낮게 설정하면 더 안전할 것 같지만, 실제로는 너무 낮은 설정도 문제가 될 수 있다고 합니다. 보호계전기의 동작값을 적절하게 선정해야 하는 이유와 설정이 잘못되었을 때 나타날 수 있는 문제점이 궁금합니다.

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    보호계전기를 너무 예민하게 설정하면 평상시 전기를 켤 때 생기는 작은 충격도 사고로 오해해 불필요한 정전을 일으키고 전체 전력망을 망가뜨리므로 진짜 사고와 평상시 전류를 정확히 구분해 알맞게 설정해야 해요

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    사고를 빨리 잡으려고 보호계전기 동작값을 무조건 낮게 잡으면 안됩니다. 왜냐하면 전동기를 처음 기동할 때나 평소보다 부하가 잠시 몰릴 때 흐르는 정상적인 과도 전류까지 사고로 오해하기 때문이거든요. 그래서 실제로 사고가 나기도 전에 멀쩡한 차단기가 먼저 떨어집니다. 그래서 건전한 설비 전체가 멈춰버리는 오동작 문제가 생겨버리게 되는겁니다.

    그러니 계전기 설정은 무작정 예민하게 하기보다는 설비에 최대 부하 전류나 기동 전류 특성을 고려해서 잡아야 됩니다. 그러니 상시 운전 전류와 과도 전류의 마진을 잘 계산해 주세요. 그래서 적절한 값을 세팅해 주시는 게 중요하죠. 그렇게 해야만 불필요한 정전을 막을 수 있습니다. 그리고 진짜 사고가 났을 때 확실하게 시스템을 보호할 수 있는 거죠.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    보호계전기의 동작값이 지나치게 낮으면 정상적인 부하 변동이나 모터 기동전류에도 계전기가 동작해 불필요한 정전이 발생할 수 있습니다. 반대로 동작값이 너무 높으면 실제 고장전류가 발생해도 계전기가 제때 동작하지 않을 위험이 있습니다. 따라서 부하의 정상전류와 기동 특성, 예상 고장전류, 변류기 비율 및 차단기 특성을 종합적으로 고려해야 합니다. 여러 보호장치가 설치된 경우에는 사고 지점과 가까운 보호장치가 먼저 동작하도록 보호협조도 검토해야 합니다. 설정값은 임의로 변경하지 말고 설계자료와 보호협조 검토 결과를 기준으로 확인하는 것이 중요합니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    보호계전기의 동작값을 실제 사고전류보다 지나치게 낮게 설정하게 되면 작은 부하전류나 순간적인 전류의 변화에도 계전기가 동작해 불필요하게 차단기가 떨어질 수 있습니다. 보호계전기는 사고를 빠르게 차단하는 것도 중요하지만, 정상적인 운전 상태에서는 오동작하지 않도록 설정해야 합니다. 예를 들어 모터가 기동할 때는 순간적으로 큰 전류가 흐르는데, 과전류 계전기의 동작값이 너무 낮으면 정상적인 기동전류를 사고전류로 판단해서 전원을 차단할 수 있습니다.