오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비의 단락전류와 지락전류는 어떤 차이가 있으며 보호방식은 어떻게 다른가요?

전기설비 사고 중에는 상과 상이 접촉하는 단락사고와 전선이 대지에 접촉하는 지락사고가 있다고 합니다. 두 사고는 전류가 흐르는 경로가 다르기 때문에 보호장치의 검출 방식도 달라질 것 같습니다. 각각 어떤 특징이 있으며 배전반에서는 어떤 보호장치를 사용하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    단락전류는 서로 다른 상의 도체가 직접 접촉하거나 절연이 파괴되어 큰 전류가 흐르는 현상입니다. 지락전류는 전선과 대지 또는 접지된 외함 사이에 고장 경로가 형성되어 흐르는 전류입니다. 단락사고는 과전류계전기나 차단기의 단락 보호 기능으로 검출하고, 지락사고는 영상전류를 검출하는 지락계전기 등을 이용해 보호합니다. 현장에서는 보호장치의 정격과 설정값, 접지방식, 사고전류 경로를 함께 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 152베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    단락전류는 서로 다른 상의 전선이 접촉해 큰 전류가 흐르는 것이고, 지락전류는 전선이 대지나 접지된 금속 외함 등에 접촉해 땅으로 전류가 흐르는 것입니다. 단락사고는 큰 고장전류가 발생하는 경우가 많아 MCCB, ACB, OCR 등으로 검출하고 차단을 하게 됩니다. 반면 지락사고는 접지 방식과 고장 경로에 따라서 전류가 작을 수도 있어 ELB, ZCT와 연결된 지락계전기 등을 활용을 하게 됩니다. 점검 시에는 차단기 정격 뿐 아니라 접지 방식, 보호계전기 설정값, 차단시간과 보호협조도 함께 확인해야 합니다.