PLC에서 상승 에지와 하강 에지 접점은 어떤 용도로 사용하나요?

PLC 프로그램에서는 센서나 스위치의 입력 신호가 켜져 있는 동안 계속 동작하는 일반 접점 외에도 신호가 변하는 순간에만 동작하는 접점을 사용할 수 있습니다. 상승 에지와 하강 에지 접점은 어떤 차이가 있으며, 펌프 운전 횟수나 설비 동작을 제어할 때 어떻게 활용할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    상승 에지 접점은 입력 신호가 OFF에서 ON으로 바뀌는 순간에 한 번 동작하고, 하강 에지 접점은 ON에서 OFF로 바뀌는 순간에 한 번 동작합니다. 이를 이용하면 센서가 계속 켜져 있더라도 특정 변화 시점에만 카운터를 증가시키거나 후속 동작을 실행할 수 있습니다. 점검할 때는 입력 신호의 변화와 PLC 모니터링 상태가 일치하는지 확인해야 합니다. 입력 신호가 짧게 들어오는 경우에는 PLC 스캔 시간과 입력 필터 설정도 고려해야 합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 상승 에지와 하강 에지 접점은 입력 신호가 변하는 순간에만 한 번 동작하도록 하는 명령 입니다. 상승에지는 입력 신호가 OFF에서 ON으로 바뀌는 순간에 동작을 하고, 하강 에지는 ON에서 OFF로 바뀌는 순간에 동작을 합니다. 일반 접점은 입력이 ON으로 유지되는 동안 계속 동작하지만 에지 접점은 신호가 변하는 순간에만 펄스를 발생시킵니다.