아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전력용 변압기의 절연내력시험은 어떤 목적으로 실시하나요?

변압기는 고전압이 인가되는 설비이므로 권선과 대지 사이, 고압 권선과 저압 권선 사이의 절연 상태가 중요합니다. 절연저항 측정만으로는 절연 성능을 충분히 판단하기 어려운 경우가 있어 절연내력시험을 실시한다고 들었습니다. 이 시험은 어떤 원리로 진행되며, 시험 중 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연내력시험은 규정된 시험전압을 일정 시간 인가해 변압기의 절연체가 전기적 스트레스를 견디는지 확인하는 시험입니다. 권선과 대지 사이 또는 권선 간 절연에 결함이 있으면 시험 중 절연파괴가 발생할 수 있습니다. 시험 전에는 변압기를 계통에서 완전히 분리하고 시험 대상이 아닌 단자를 적절히 접지하거나 분리해야 합니다. 시험은 정해진 절차와 전압 기준에 따라 실시하며, 종료 후에는 잔류전하를 방전하고 절연 상태를 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전력용 변압기의 절연내력 시험은 권선과 대지 사이, 고압 권선과 저압 권선 사이의 절연물이 정해진 시험전압을 견딜 수 있는지 확인하는 시험입니다. 절연저항 측정이 절연 상태를 간접적으로 확인하는 것이라면, 절연내력시험은 일정 시간 동안 규정된 고전압을 인가해 절연 파괴나 이상 방전이 발생하는지 확인하는 시험 입니다. 시험을 일반적으로 시험 대상 권선에 규정되 교류전압을 인가하고, 나머지 권선과 외함은 시험 기준에 따라 접지해 진행을 하게 됩니다. 시험 중 절연 파괴, 이상 전류, 방전음 등이 발생하는지 확인하며, 시험전압과 유지시간은 변압기의 정격전압과 적용 규격에 따라 결정을 하게 됩니다.