전력용 변압기의 무부하시험과 단락시험은 각각 무엇을 확인하나요?

변압기의 특성을 파악하는 시험 중 무부하시험과 단락시험이 있다고 배웠습니다. 두 시험 모두 변압기의 손실을 확인하는 시험으로 알고 있는데, 무부하시험은 철손을 측정하고 단락시험은 동손을 측정하는 이유가 궁금합니다. 실제 시험에서는 어떤 조건으로 전압과 전류를 측정하며, 결과를 통해 어떤 변압기 특성을 파악할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    무부하시험은 2차측을 개방한 상태에서 정격 주파수와 정격전압을 인가해 주로 철손과 여자전류를 확인하는 시험입니다. 단락시험은 한쪽 권선을 단락하고 다른 쪽에 낮은 전압을 인가해 정격전류가 흐르도록 하여 주로 동손과 임피던스를 확인합니다. 두 시험 결과를 이용하면 변압기의 등가회로 정수와 효율, 전압변동률 등을 계산할 수 있습니다. 시험 시에는 정격과 측정 조건을 확인하고 안전한 시험장비와 절차를 준수해야 합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 무부하시험과 단락시험은 손실과 등가회로 특성을 파악하기 위한 대표적인 시험 중에 하나 입니다. 무부하시험은 철손을, 단락시험은 동손을 주로 측정하게 됩니다. 무부하시험은 2차측을 개방한 상태에서 정격전압을 인가하고 전류와 전력을 측정하게 됩니다. 이때 무부하전류는 작지만 철심에 자속이 형성되므로 철손이 주로 발생합니다. 따라서 측정한 전력으로 철손과 여자 특성을 파악할 수 있습니다. 단락시험은 2차측은 단락하고 1차측에 낮은 전압을 서서히 인가해 정격전류가 흐르도록 한 뒤 전력과 전압을 측정합니다. 인가전압의 낮아서 철손은 작고, 권선에 흐르는 전류에 의한 동손이 대부분을 차지하게 됩니다.