변압기 자화전류 시험은 어떤 목적으로 실시하나요?

변압기 자화전류는 철심에 자속을 형성하기 위해 흐르는 전류입니다. 권선이나 철심에 이상이 발생하면 자화전류의 크기와 상별 측정값이 달라질 수 있다고 들었습니다. 자화전류 시험의 원리와 측정 결과를 이용한 이상 판별 방법을 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    자화전류 시험은 변압기 권선과 철심의 이상 여부를 간접적으로 확인하는 시험입니다. 먼저 변압기를 정전하고 전원 측과 부하 측을 안전하게 분리한 뒤 시험 조건을 확인합니다. 전용 시험기로 각 상에 정해진 시험전압을 인가해 전류를 측정하고 상별 결과를 비교합니다. 특정 상의 전류가 크게 다르면 권선 변형, 철심 이상, 내부 접속 문제 등을 의심할 수 있습니다. 측정값은 동일 변압기의 과거 기록이나 제조사 기준과 비교해 판단합니다.

    채택 보상으로 170베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기 자화전류 시험은 철심과 권선내부에 단락이나 턴간 쇼트같은 숨은 결함이 있는지를 확인하기 위해 실시하며 각 상별로 측정된 전류의 크기나 불평형률을 비교하여 이상 유뮤를 판별합니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 자화전류 시험은 철심과 권선의 이상 여부를 확인하기 위해 실시하는 시험입니다. 변압기 1차 권선에 낮은 교류 전압을 인가하고 흐르는 자화전류를 측정해 철심의 자화 특성을 확인하게 됩니다. 정상적인 변압기는 상별 자화전류가 일정한 패턴을 보이지만, 권선의 층간 단락이나 철심의 절연 이상이 발생하게 되면 측정값에 차이가 나타날 수 있습니다. 특히 상별 전류의 크기와 불균형 정도를 비교하면 내부 이상을 판단하는데 도움이 될 수 있습니다. 다만 결선 방식이나 잔류자속, 시험전압에 따라서도 측정값이 달라질 수 있으므로 과거 시험 결과와 비교해 종합적으로 판단하는 것이 중요합니다.