변압기 권선저항 측정값이 상별로 차이가 나면 무엇을 의심해야 하나요?

변압기 정기점검에서는 권선의 전기적 상태를 확인하기 위해 권선저항을 측정하기도 합니다. 동일한 조건에서 측정했는데도 상별 저항값이 크게 다르면 내부 접속부나 권선에 이상이 있을 가능성이 있다고 들었습니다. 권선저항 측정은 어떤 목적으로 실시하며, 측정값에 차이가 발생했을 때 어떤 부분을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    권선저항 측정은 변압기 권선과 내부 접속부의 전기적 연속성 및 접촉 상태를 확인하기 위한 시험입니다. 상별 측정값에 큰 차이가 발생하면 권선 접속부의 할 수 있습니다. 측정 전에는 권고 충분히 안정된 측정값을 확인해야 합니다. 이상이 지속되면 접속부와 탭 절환기 상태를 추가로 점검하고 과거 측정 기록과 비교해야 합니다.

    채택 보상으로 160베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기의 권선저항 측정은 권선과 내부 접속부의 전기적인 상태를 확인하기 위한 점검 입니다. 측정값을 통해서 권선의 단선이나 접속 불량, 납때 및 용접부 이상 등을 간접적으로 판단할 수 있습니다. 동일한 조건에서 측정했는데 상별 저항값에 큰 차이가 발생한다면 먼저 단자 체결 불량이나 접촉저항 증가를 의심해야 합니다. 또한 권선 내부의 접속부 역할, 일부 권선의 단선 또는 손상 여부도 확인할 필요가 있습니다. 점검 시에는 측정기와 시험 리드선의 접촉 상태를 확인하고, 각 상의 측정값을 비교한 뒤 이상이 있는 상의 단자와 내부 접속부를 순서대로 살펴 보는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    마치 저울의 각 추무게가 균형을 이루지못해 오차가 생기는거처럼 변압기 권선저항측정은 내부권선의 단선이나 턴간단락등이 없는지 확인하기위해 실시하므로 차이가 있다면 내부 접속부의 헐거움이나 권선손상을 의심해야할수 있습니다

    이러한 문제가 발생하면 텝전환기의 접점 상태를 점검해야합니다