아하아멘

아하아멘

채택률 높음

변압기 2차측 전압은 정상인데 연결된 부하가 제대로 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

변압기 2차측에서 전압을 측정하면 정상 범위로 나타나지만 연결된 설비가 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 무부하 상태에서는 정상이어도 부하가 연결되면 전압이 떨어지거나 접속부의 저항 때문에 문제가 발생할 수 있는데, 어떤 순서로 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    무부하 전압이 정상이어도 부하가 연결될 때 전압이 크게 떨어진다면 변압기 용량 부족이나 배선 접속 불량을 의심할 수 있습니다. 부하 운전 중 전압과 전류를 측정하고 차단기, 단자대, 케이블 접속부의 과열 여부를 확인해야 합니다. 또한 부하 자체의 고장으로 기동전류가 비정상적으로 커졌는지도 살펴야 합니다. 측정 결과를 무부하 상태와 비교하면 전원 계통과 부하 측 문제를 구분하는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 208베리 받았어요.

    채택된 답변