아하아멘
변압기 2차측에서 전압을 측정하면 정상 범위로 나타나지만 연결된 설비가 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 무부하 상태에서는 정상이어도 부하가 연결되면 전압이 떨어지거나 접속부의 저항 때문에 문제가 발생할 수 있는데, 어떤 순서로 점검해야 하나요?
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
대한전기협회
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
무부하 전압이 정상이어도 부하가 연결될 때 전압이 크게 떨어진다면 변압기 용량 부족이나 배선 접속 불량을 의심할 수 있습니다. 부하 운전 중 전압과 전류를 측정하고 차단기, 단자대, 케이블 접속부의 과열 여부를 확인해야 합니다. 또한 부하 자체의 고장으로 기동전류가 비정상적으로 커졌는지도 살펴야 합니다. 측정 결과를 무부하 상태와 비교하면 전원 계통과 부하 측 문제를 구분하는 데 도움이 됩니다.
채택 보상으로 208베리 받았어요.
평가