FESTO MC-2-1/8 솔레노이드 밸브 작동 압력이 7bar까지인데 만약에 7bar를 초과하면 압력이 들어가면 작동하지 않을 가능성도 있나요?
현재 설비에 MC-2-1/8 솔레노이드 밸브를 사용하고 있는데 이게 나오다가 나오지 않다가 이렇게 간혈적으로 동작이 제대로 되지 않더군요.
근데 작동압력을 보니까 7bar까지라고 되어있는데 그럼 8bar이상의 압력이 들어가면 아예 작동 자체가 멈출 수 있나요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
FESTO MC-2-1/8 솔레노이드 밸브의 작동 압력 문제로 겪고 계신 상황에 대해 질문주셨군요
설비 유지보수 엔지니어로서 이러한 간헐적인 작동 문제는 정말 신경 쓰이실 겁니다.
네, 말씀하신대로 솔레노이드 밸브가 지정된 작동 압력인 7bar를 초과하는 압력에서 작동하면 문제가 발생할 가능성이 매우 높습니다. 솔레노이드 밸브는 내부 스프링의 장력과 코일이 만들어내는 전자기력의 균형을 통해 설계된 압력 범위 내에서만 안적적으로 작동하도록 만들어집니다. 만약8bar 이상의 압력이 계속해서 유입된다면, 다음과 같은 상황이 벌어질수있습니다.
작동 불능 : 밸브 내부의 부품(예:스풀,씰)이 과도한 압력을 이기지 못해 움직이지 못하거나, 솔레노이드 코일의 힘으로 압력을 극복하지 못해 아예열리거나 닫히지 않을수있습니다.
간헐적 작동 : 압력이 7bar와 8bar 이상을 오르내리거나, 압력 상승시 밸브가 버거워지면 동작이 지연되거나 불완전하게 이루어져 질문자님이 관찰하신 것처럼 나오다가 나오지 않다가 하는 현상이 발생할 수있습니다.
손상 및 수명 단축 : 지속적인 과압은 밸브 내부의 씰 손상, 스풀 변형 등 물리적인 손상을 초래하여 밸브의 수명을 크게 단축시키거나 영구적인 고장을 일으킬수있습니다.
따라서 현재 설비의 실제 작동 압력을 먼저 확인해보시고 만약 7bar를 초과하는 압력이 들어오고 있다면 밸브를 교체하거나 압력 조절기를 설치하여 안정적인 압력을 유지해야 합니다.