차단기 정격전류가 같은데 제조사에 따라 트립 특성이 다른 이유는 무엇인가요?

현장에서 같은 정격전류로 표시된 차단기라도 제조사나 제품 종류에 따라 실제로 트립되는 조건이 조금씩 다를 수 있다는 이야기를 들었습니다. 예를 들어 같은 30A 차단기라면 모두 똑같이 30A에서 바로 차단되는 것으로 생각하기 쉬운데, 실제로는 정격전류를 조금 초과했다고 바로 떨어지는 것은 아닌 것 같습니다. 배선용차단기와 모터보호용 차단기의 특성도 다르다고 알고 있는데, 차단기의 정격전류와 실제 트립 동작은 어떻게 구분해서 봐야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    차단기는 정격 전류에서 바로 꺼지지 않고 과전류 크기랑 내부의 반응 방식에 따라서 트립 곡선이 다릅니다. 이게 정격 전류는 계속 흘릴 수 있는 최대 기준이긴 합니다. 그리고 열이나 전자석이 반응하는 시간 기준은 제조사나 모델마다 차이가 나죠. 거기다가 부하 형태에 맞춰서 설계 방식도 크게 작용을 합니다.

    그래서 결국에는 모터형과 일반 배선용 차단기의 용도가 다른 이유가 되기도 하죠. 이게 모터용은 기동할 때 발생하는 큰 전류에 바로 꺼지지 않도록 견디는 시간이 길게 설계되어 있기 때문입니다. 그리고 현장에서는 전류값만 볼 게 아니라 부하 특성에 맞는 트립 곡선을 정확히 맞춰서 설치를 해야 되죠.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    차단기의 정격전류가 30A라고 해서 30A를 넘는 순간 바로 차단되는 것은 아닙니다. 정격전류는 차단기가 정상적으로 연속 운전할 수 있도록 설계된 기준값이라고 보시면 됩니다. 실제 트립 여부는 전류가 얼마나 초과했는지와 얼마나 오랫동안 지속됐는지를 함께 판단하게 됩니다. 30A 차단기에 31A 정도가 흐른다고 해서 바로 떨어지는 것이 아니라 일정시간 동안 버틸 수 있습니다. 기준치를 훨씬 초과하는 큰 과전류가 흐르게 되면 빠르게 트립이 되겠죠.