로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기 설비에서 지락전류가 작아도 감전 위험이 발생할 수 있는 이유는 무엇인가요?

전기 설비에서 지락 사고가 발생했을 때 흐르는 전류가 크지 않더라도 사람에게 위험할 수 있다고 합니다. 지락전류의 크기와 감전 위험은 어떤 관계가 있으며, 감전 사고를 예방하기 위해 어떤 보호 대책을 적용해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    감전 위험은 전류의 크기뿐 아니라 인체를 통과하는 경로와 접촉 시간, 전류의 종류에 따라서도 달라집니다. 따라서 지락전류가 작더라도 인체에 전류가 흐르면 심각한 위험이 발생할 수 있습니다. 이를 예방하려면 설비의 접지와 등전위 본딩을 적절히 시공하고, 회로 특성에 맞는 누전차단기 등 보호장치를 적용해야 합니다. 보호장치가 있다고 해서 안전이 보장되는 것은 아니므로 전기 작업 시에는 전원 차단과 무전압 확인이 기본입니다.

    채택 보상으로 284베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    지락전류가 작다고 하더라도 인체를 통과하는 전류의 크기와 통전 시간이 충분히 그면 감전으로 인해 심장이나 신경에 위험이 발생할 수 있습니다. 특히 전류가 흐르는 경로가 손에서 가슴으로 이어지게 되면 위험성이 더 커지게 됩니다. 따라서 지락전류가 작다는 이유만으로 안전하다고 판단해서는 안되고, 감전 예방을 위해 누전차단기와 접지 설비를 설치하고 절연 상태를 주기적으로 점검하는 것이 좋습니다. 또한 누전차단기의 정격감도전류와 동작시간이 설비 조건에 적합한지도 확인해야 합니다.