전기설비에서 누전차단기의 시험 버튼을 눌렀을 때 차단되지 않는 이유는 무엇인가요?
분전반에 설치된 누전차단기를 점검하면서 시험 버튼을 눌렀는데 차단기가 떨어지지 않는 경우가 있습니다. 시험 버튼은 누전차단기의 정상 작동 여부를 확인하기 위한 기능이라고 알고 있는데, 버튼을 눌러도 차단되지 않는다면 차단기 자체의 고장으로 판단해야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 부분을 확인해야 하며, 시험 버튼만으로 차단기의 모든 보호기능을 확인할 수 있는지도 알고 싶습니다.