오로라맨

오로라맨

채택률 높음

PLC의 입력 공통단자(COM)를 잘못 연결하면 어떤 문제가 발생하나요?

PLC 입력 모듈에는 여러 입력점과 공통단자가 있으며, 센서나 스위치의 신호를 정상적으로 인식하려면 전원 극성과 공통단자 결선이 맞아야 한다고 들었습니다. 공통단자를 잘못 연결하거나 배선이 느슨해지면 여러 입력점에서 동시에 오동작이 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서 입력 신호가 들어오지 않을 때 공통단자를 중심으로 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    먼저 PLC 입력 모듈의 전원 사양과 입력 방식, 결선도를 확인하고 공통단자의 위치를 파악합니다. 다음으로 테스터기로 공통단자와 센서 전원 사이의 전압을 측정하고 단자 체결 상태와 배선 단선을 확인합니다. 특정 입력점만 동작하지 않으면 해당 센서와 개별 배선을 점검하고, 여러 입력점이 동시에 동작하지 않으면 공통단자 전원과 공통 배선 이상을 우선 의심합니다. 이후 PLC 입력 LED와 모니터링 화면의 접점 상태를 비교해 입력 모듈 이상 여부를 판단해야 합니다.

    채택 보상으로 168베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 입력 공통단자는 여러 입력점의 전류가 흐르는 기준 경로를 형성하는 단자 입니다. 이를 잘못 연결하거나 전원 극성을 반대로 결선하게 될 경우 센서나 스위치의 신호가 PLC 에 정상적으로 전달되지 않아 입력 신호가 인식되지 않거나 오동작할 수 있습니다. 특히 공통단자 배선이 느슨해지거나 단선이 될 경우 여러 입력점이 동시에 신호를 인식하지 못하는 문제가 발생할 수 있습니다. 현장에서는 먼저 입력 모듈의 전원전압과 공통단자의 결선 상태를 확인하고 이후 센서 출력 전압과 PLC 입력 LED 점등 여부를 비교해 보시기 바랍니다.