PLC 입력 모듈의 공통단자 연결이 잘못되면 어떤 문제가 발생하나요?

PLC 입력 모듈은 여러 센서와 스위치의 신호를 받아 프로그램에서 처리하는 역할을 합니다. 이때 입력 모듈의 공통단자(COM)를 잘못 연결하거나 전원 극성을 반대로 연결하면 입력 신호가 정상적으로 인식되지 않을 수 있습니다. 공통단자는 어떤 역할을 하며, 배선 오류가 발생했을 때 어떤 방법으로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    공통단자는 입력 회로의 전류가 흐르는 기준점을 제공하며, 입력 모듈의 종류에 따라 전원 연결 방식과 전류 방향이 달라집니다. 연결이 잘못되면 센서가 동작해도 PLC 입력 LED가 켜지지 않거나 입력 상태가 불안정해질 수 있습니다. 점검할 때는 모듈의 싱크·소스 방식과 정격전압을 확인하고, 공통단자와 센서 출력 배선이 회로도에 맞게 연결되었는지 살펴봐야 합니다. 테스터로 전압을 확인할 때는 해당 모듈의 배선 사양을 먼저 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    PLC의 공통 단자는 센서나 스위치에서 들어오는 신호에 기준 전위를 하나로 묶어 주는 역할을 하죠. 사실 이 COM 단자에 전원 극성을 반대로 꼽거나 잘못 연결하게 되면은 센서가 켜져도 PLC가 신호를 아예 못 읽습니다. 그래서 현장에서는 분명 스위치를 눌렀는데도 불구하고 프로그램에는 불이 안 들어오죠. 또 오작동을 일으키기도 합니다.

    이런 배선 오류를 찾을 때는 테스터기로 COM 단자랑 센서 전원 사이에 전압이 제대로 걸렸는지 확인해 보세요. 왜냐하면은 겉보기는 멀쩡히 보일 수 있습니다. 하지만 극성이 바뀌었거나 단선이 있을 수 있기 때문이죠. 그러니까 센서를 직접 동작시켜 보시면은 모듈에 LED 불이 들어오는지 확인해 보시면 쉽게 원인을 찾으실 수 있으실 거예요.