EOCR은 과부하만 보호하는 장치인가요?

MCC 판넬을 보면 EOCR이 대부분 설치되어 있는데 과전류만 감시하는 장치인 줄 알았습니다. 그런데 결상이나 역상 같은 기능도 있는 제품이 있다고 들었습니다. EOCR이 실제로 어떤 이상 상태를 감시하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    기본적인 EOCR은 모터에 과전류가 일정시간 이상 흐를 경우 모터를 보호하기 위해 차단 신호를 보내는 장치입니다. 최근 제품은 과부하 뿐 아니라 결상 전류 불평형 구속전류 역상 등을 감시하는 기능도 함꺠 지원하는 경우가 많습니다.그래서 단순히 과전류만 확인하는 장치가 아니라 모터를 종합적으로 보호하는 보허계전기로 많이 사용됩니다.

    채택 보상으로 174베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    EOCR은 단순히 과부하뿐만 아니라 결상이랑 역상이랑 지락 같은 모터 운전 중에 발생할 수 있는 대표적인 전기적인 이상 상태를 감시합니다. 결론적으로 핵심적인 전기적인 보호 장치인 거죠. 관통형 CT를 통해서 3상 전류의 크기랑 균형 상태를 실시간으로 계측하죠. 그래서 모터의 권선의 소손을 유발하는 다양한 이상 전류 상황에서 즉각적으로 반응할 수 있도록 설계되어 있는 겁니다.

    예시를 들어보겠습니다. 만약에 3상 중에서 한 상의 전선이 끊기는 결상이 발생한다고 해 보겠습니다. 그러면 남은 상에 대전류가 흐르게 돼서 같은 권선 타격을 받기 전에 신속히 차단하는 거죠. 또 전원 선로 순서가 바뀌는 역상이 발생했을 때도 모터의 역회전으로 인한 기계적인 파손을 막아 줍니다.

    그리고 메인 기동 시에 회전자가 멈춰서 대전류가 지속되는 구속 현상이나 외함의 누설 전류가 세는 지락까지도 감지합니다. 결론적으로 복합적인 보호 기능을 수행한다고 이해하시면 좋겠습니다.