차단기 불량 관련하여 질문드립니다.
부하측 차단기가 올리면 떨어지고 그러는데요. 유튭에서 보니까 불량 여부 확인 시 부하측의 2차측 선 두가닥을 모두 분리 후 차단기를 올렸을때 또 떨어지거나 버튼을 눌러서 안내려오면 불량이라고 들었거든요. 여기서 궁금한게 이 증상을 확인할려고 할때 좌측에 큰 메인차단기가 ON으로 올라가 있는 상태에서 부하측 1차측에 전기가 흐르고 있는 상태에서 부하측만 차단기 내리고 2차측 선 분리하여 차단기를 위로 올려보면서 이 증상을 확인해야 하는건지.. 아니면 메인차단기를 OFF한 상태에서 부하측 1차에 전기가 흐르지 않은 상태로도 2차측 선을 분리하여 차단기 불량 여부를 확인이 가능한건지 궁금합니다. 결론적으로는 부하측 차단기의 1차측에 전기가 들어오고 있는 상태에서 차단기 불량확인이 가능한건지 아니면 상관없이 전기가 들어오지 않은 상태에서도 확인이 가능한건지 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
부하측 차단기의 불량 여부는 1차측에 전기가 공급된 상태에서 확힌해야 합니다 차단기는 전류 흐름 중에만 정상적으로 작동 여부를 테스트할 수 있으므로 메인차단기를 ON 상태로 두고 부하측 2차측 선을 분리한 뒤 테스트하세요 메인차단기를 OFF 하면 차단기에 전기가 흐르지 않아 정확한 불량 여부를 판단하기 어렵습니다
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
부하측 차단기의 불량 여부는 부하측 1차에 전기가 들어오고 있는 상태에서 확인하는 것이 가장 효과적 입니다.
이 방법은 실제 사용 중 발생할 수 있는 문제를 더욱 정확하게 진단할 수 있도록 도와줍니다.
2차측 전선 분리 시 차단기의 불량 여부를 확인하기 위해 부하측의 2차측 전선 두 가닥을 모두 분리합니다.
이후 차단기를 다시 올려서 차단기가 떨어지지 않는다면 차단기는 정상입니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
부하측 차단기의 불량 여부를 확인하는 방법에 대해 문의하셨네요. 일반적으로 차단기의 불량 여부를 판단할 때는 부하측 2차측 선을 분리하여 테스트합니다. 이때 중요한 점은 1차측에 전원이 들어오고 있는지 여부입니다. 메인 차단기를 ON 상태로 유지한 채 부하측 차단기를 테스트하면 1차측에 전기가 흐르고 있는 상태에서의 테스트가 됩니다. 이렇게 하면 1차측의 전원이 공급된 상태에서 차단기가 정상 작동하는지 확인할 수 있습니다. 반대로, 메인 차단기를 OFF하면 1차측에 전원이 차단되지만 여전히 부하측 차단기를 물리적으로 올려보며 스위치 메커니즘의 물리적 이상을 확인할 수 있습니다. 어떤 방법을 선택하든 안전이 최우선이므로, 반드시 주의와 보호 장비를 갖춘 상태에서 작업하기를 권장합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
부하측 차단기 불량 여부는 1차측에 전기가 흐르고 있는 상태에서 확인하는 것이 정확합니다. 메인차단기를 ON 상태로 두고, 부하측 2차측 선을 분리한 후 차단기를 올려보세요. 이때 차단기가 떨어지지 않으면 정상이고, 떨어지면 불량입니다. 메인차단기를 OFF 상태로 두면 차단기에 전기가 흐르지 않아 불량 여부를 정확하게 판단할 수 없으므로, 1차측에 전기가 흐르는 상태에서 확인하는 것이 중요합니다.감사합니다.