로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 상위 차단기와 하위 차단기가 동시에 트립되는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 특정 분기회로에 단락이나 과전류가 발생했을 때 해당 회로의 하위 차단기만 작동해야 할 것 같은데, 상위 차단기까지 함께 트립되는 경우가 있습니다. 하위 차단기가 고장 회로만 차단하도록 구성하는 것이 중요하다고 알고 있는데, 두 차단기가 동시에 작동하는 이유가 궁금합니다. 차단기의 정격전류뿐 아니라 트립 특성과 단락전류도 관련이 있는지, 보호협조를 확인할 때 어떤 항목을 살펴봐야 할까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    상위 차단기와 하위 차단기가 동시에 트립되는 현상은 두 차단기의 보호 특성이 적절하게 협조되지 않았을 때 발생할 수 있습니다. 특히 단락전류가 매우 크면 두 차단기의 순간 트립 영역이 겹쳐 하위 차단기와 상위 차단기가 함께 작동할 수 있습니다. 이를 방지하려면 차단기의 정격전류뿐 아니라 시간-전류 특성곡선, 예상 단락전류, 순시 트립 설정 등을 함께 검토해야 합니다. 현장에서는 실제 사고전류와 차단기 모델 및 설정값을 확인하고, 제조사의 보호협조 자료를 바탕으로 하위 회로의 사고가 가능한 한 해당 차단기에서 차단되도록 설계해야 합니다.

    채택 보상으로 320베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    사고 전류가 너무 세거나 두 차단기가 떨어지는 시간 조절이 잘못되면 아래쪽 차단기만 꺼져야 할 때 위쪽 차단기까지 같이 꺼지게 된답니다