차단기의 정격전류가 충분한데도 부하를 연결하면 전원이 차단되는 이유는 무엇인가요?

부하의 정상 운전전류가 차단기 정격전류보다 낮은데도 기기를 연결하는 순간 차단기가 작동하는 경우가 있습니다. 순간적인 돌입전류나 단락, 누설전류 또는 차단기 특성 등이 원인일 수 있는데, 어떤 방법으로 고장 원인을 구분해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    부하 연결 직후 차단기가 작동한다면 기기의 기동전류나 순간적인 단락 가능성을 먼저 확인해야 합니다. 누전차단기라면 누설전류나 접지 이상으로 작동했을 수도 있으므로 차단기 종류와 트립 표시를 확인해야 합니다. 부하를 분리한 상태에서 회로의 절연 상태와 배선 손상 여부를 점검하고, 기기별로 원인을 구분하는 것이 좋습니다. 차단기 정격을 임의로 높이면 배선 보호가 제대로 이루어지지 않을 수 있으므로 원인을 해결한 뒤 적정 정격을 적용해야 합니다.

    채택 보상으로 218베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    차단기 정격전류가 충분한데도 부하 연결 순간 차단된다고 하면 기동 돌입전류, 단락, 누설전류 등을 우선 의심할 수 있습니다. 전동기나 전원장치는 순간적을 큰 전류가 흐를 수 있어 정상 운전전류가 낮더라도 차단기가 작동할 수 있습니다. 먼저 차단기의 트림 표시와 작동 시점을 확인해 과전류인지 누전인지 구분이 필요합니다. 이후 부하와 배선의 단락 여부, 절연저항, 누설전류를 점검하고 차단기의 정격과 트립 특성이 부하에 적합한지 확인해 보시기 바랍니다.