전기설비에서 전압조정용 탭을 변경할 때 부하전류와 변압기 운전조건을 함께 확인해야 하는 이유는 무엇인가요?

변압기의 2차측 전압이 기준보다 낮거나 높게 나타날 때 전압조정용 탭을 변경해 전압을 조정하는 경우가 있습니다. 탭을 바꾸면 전압을 원하는 수준으로 맞출 수 있다고 알고 있지만, 단순히 측정된 전압만 보고 변경해도 되는지 궁금합니다. 탭 변경이 변압기의 운전조건과 전압에 어떤 영향을 주며, 현장에서 어떤 사항을 먼저 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기의 탭은 권선의 유효 권수비를 변경해 전압을 조정하는 장치입니다. 그러나 2차측 전압이 변하는 원인은 탭 설정뿐 아니라 부하전류 증가에 따른 전압강하, 공급전압 변화 및 변압기 자체의 임피던스 등 여러 가지일 수 있습니다. 따라서 실제 원인을 확인하지 않고 탭만 변경하면 무부하나 부하 변동 시 전압이 지나치게 높아질 수 있습니다. 현장에서는 1차측과 2차측 전압, 부하전류, 변압기 정격 및 현재 탭 위치를 함께 확인해야 합니다. 탭 변경은 변압기 종류와 제조사 지침에 따라 적절한 안전 절차를 준수해 수행해야 합니다.

    채택 보상으로 288베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기는 전기를 완전히 끄고 안전하게 바꿔야 하는데, 겉으로 보이는 전압만 보고 무작정 바꾸면 위험하거나 전기가 고장 날 수 있단다 그러니 전기가 차단되었는지 부하가 어떤 상태인지 꼭 먼저 확인해야해