로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

변압기의 탭을 변경하면 2차측 전압이 달라지는 원리는 무엇인가요?

변압기에는 1차측이나 권선의 일부에 탭이 설치되어 있어 전압을 조정할 수 있다고 알고 있습니다. 그런데 변압기의 탭을 변경하면 권선비가 달라져 2차측 전압이 변한다고 하는데, 실제로 어떤 원리로 전압이 조정되는지 궁금합니다. 또한 탭을 변경할 때 부하가 연결된 상태에서도 작업할 수 있는지, 현장에서 어떤 주의사항을 지켜야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기의 유기전압은 권선의 감은 수와 자속에 관계되므로, 탭을 변경해 유효 권선수를 바꾸면 1차측과 2차측의 권선비가 달라져 2차측 전압을 조정할 수 있습니다. 일반적인 무전압 탭절환기는 변압기를 정전한 상태에서 탭을 변경해야 하며, 부하 상태에서 전압을 조정하도록 설계된 부하시 탭절환기는 별도의 전환장치와 아크 억제 구조를 사용합니다. 따라서 모든 변압기에서 운전 중 탭 변경이 가능한 것은 아닙니다. 현장에서는 변압기의 명판과 탭절환기 종류를 확인하고, 제조사 지침 및 정전·작업 절차에 따라 작업해야 합니다.

    채택 보상으로 222베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기의 탭은 권선의 유효 감은 수를 바꾸어 권선비를 조정하는 장치입니다. 변압기 전압은 1차측과 2차측의 권선비에 따라 달라지므로 탭은 변경하게 되면 2차측 전압도 변하게 됩니다. 일반적으로 1차측 권선의 감은 수를 늘리면 2차측 전압은 낮아지고, 줄이면 높아지게 됩니다. 탭 변경 방식은 크게 무부하 탭 절환 방식과 부하 중 탭 절환 방식으로 나뉘게 되는데 무부하 방식은 반드시 전원을 차단한 상태에서 변경해야 하며 부하 중 탭 절환 방식은 전압을 공급하면서도 조절할 수 있도록 설계가 되어 있습니다.