변압기의 탭 전압을 변경하면 2차 측 전압은 어떻게 달라지나요?

변압기에는 1차 측 전압 변동에 대응하거나 2차 측 전압을 조정하기 위해 탭이 설치되는 경우가 있습니다. 탭을 변경하면 권선비가 달라져 출력전압에 어떤 변화가 발생하나요? 현장에서 탭 위치를 확인하거나 변경할 때 반드시 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기의 탭은 유효 권선수를 조정해 변압비를 바꾸는 장치입니다. 일반적인 1차 측 탭 조정 방식에서는 1차 권선의 유효 권선수가 증가하면 동일한 1차 전압에서 2차 전압이 낮아지고, 감소하면 2차 전압이 높아지는 경향이 있습니다. 다만 실제 조정 방향은 변압기의 탭 표기와 제조사 도면을 확인해야 합니다. 무전압 탭절환기는 반드시 전원을 차단한 상태에서 조작해야 하며, 부하시 탭절환기는 해당 장치의 정해진 운전 절차를 따라야 합니다.

    채택 보상으로 212베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기의 탭을 변경하면 권선비가 달라지게 되어 2차 측 전압이 변하게 됩니다. 일반적으로 1차 측 탭 전압을 높이면 같은 입력전압에서 2차 측 전압은 낮아지고, 탭 전압을 낮추면 2차 측 전압은 높아지게 됩니다. 현장에서는 변압기 명판과 탭 위치를 확인하고 실제 입/출력 전압을 측정해 적정한 위치를 선정해야 합니다. 특히 무전압 탭 절환 방식은 반드시 전원을 차단하고 무전압 상태를 확인한 뒤 작업이 필요합니다.