전기설비에서 접지저항은 정상인데도 기기의 외함에서 전압이 측정되는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 접지저항을 측정했을 때 기준에 적합한 값이 나왔는데도 기기 외함과 접지 사이에서 전압이 측정되는 경우가 있습니다. 접지저항이 정상이라면 외함에 전압이 발생하지 않아야 할 것 같은데 이런 현상이 나타나는 이유가 궁금합니다. 유도전압이나 누설전류, 접지선 연결상태 등이 관련될 수 있는지, 현장에서 어떤 부분을 확인해야 하는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    접지저항이 좋아도 주변 전선에서 생긴 유도전압이나 미세한 누설전류가 흘러갈 때 접지선 자체의 미세한 저항 때문에 외함에 살짝 전압이 뜰 수 있단다

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    접지저항이 정상이라고 하더라도 기기 외함에서 전압이 측정이 될 수 있습니다. 접지저항은 접지 상태를 나타내는 값이지, 외함에 전압이 전혀 발생하지 않는다는 의미는 아닙니다. 주요 원인으로는 전선과 모터에서 발생하는 유도전압, 전자기기 필터에 의한 누설전류, 절연 손상 등을 꼽을 수 있습니다. 특히 접지선이 느슨하거나 단선이 되면 접지저항 측정값이 정상이라고 하더라도 실제 보호 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.