오수펌프가 정상적으로 운전되는데 집수조 수위가 평소보다 빠르게 상승하는 이유는 무엇인가요?

오수 집수조에서 펌프가 자동으로 기동하고 정지하는 동작은 정상적으로 이루어지고 있는데, 최근에는 수위가 평소보다 빠르게 상승해 펌프가 자주 작동하는 현상이 발생합니다. 펌프 운전 중에는 수위가 내려가지만 정지 후에는 짧은 시간 안에 다시 높아집니다. 단순히 유입 오수량이 증가한 것인지, 배출 배관의 역류나 펌프 토출량 감소 같은 문제가 있는지 판단하기 어렵습니다. 이런 상황에서 유입량 변화와 펌프 성능 저하를 어떻게 구분하며, 현장에서는 어떤 항목부터 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    집수조 수위가 빠르게 상승한다면 유입량 증가와 실제 배출량 감소를 구분해 확인해야 합니다. 먼저 펌프가 정지한 상태와 운전 중인 상태의 수위 변화 속도를 기록하고, 같은 시간대의 유입량과 과거 운전기록을 비교합니다. 펌프가 작동해도 수위가 충분히 내려가지 않는다면 흡입구 막힘, 임펠러 이물질, 토출 배관 막힘, 밸브 개도 이상 등을 점검해야 합니다. 펌프 정지 후 수위가 급격히 다시 상승한다면 토출 배관의 역류나 체크밸브 이상 가능성도 확인합니다. 또한 수위계 표시값과 실제 수위를 비교해 계측 오류가 있는지 살펴보는 것이 좋습니다. 수위가 계속 상승하면 넘침 위험이 있으므로 예비펌프와 경보 상태를 확인하고 현장 안전절차에 따라 대응해야 하며, 원인을 확인하기 전에 자동운전 설정을 임의로 변경하지 않는 것이 중요합니다.