전기설비의 전압감시계전기는 어떤 이상을 감지하고 설비를 어떻게 보호하나요?

산업용 전기설비에는 전원 전압이 정상 범위를 벗어났을 때 설비를 보호하기 위해 전압감시계전기를 설치합니다. 전압이 지나치게 높거나 낮아지면 전동기와 제어장치가 오작동하거나 손상될 수 있습니다. 전압감시계전기는 어떤 원리로 이상을 검출하며, 설치와 유지보수 과정에서 어떤 사항을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전압감시계전기는 전원의 전압이 정상범위를 벗어나서 너무 높거나 낮아질때 이것을 감지해서 주차단기를 떨어뜨립니다. 그래서 모터나 제어반기기가 타는것을 막아주죠. 사실 전압이 불안정하면 정동기에 과도하게 전류가 흐릅니다. 그래서 코일이 쉽게 과열이 되어버리죠. 그래서 설정해둔 기준치를 넘어서는 순간이 되면 회로를 차단해서 큰 사고를 미리 방지하는 겁니다.

    설치하거나 점검하실때는 계전기의 설정값이 실제 설비 정격전압이랑 정확히 맞는지 확인해 보셔야 되구요. 왜냐하면 기준치가 너무 빡빡하면, 또는 느슨하면 오작동을 합니다. 또는 보호기증을 제대로 못하게 되죠. 그러니 주기적으로 테스트 버튼을 누르셔서 동작하는지 시험을 하시고, 단자에 체결된 배선이 풀리지 않았는지 살피시는게 안전하겠습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전압간시계저기는 전원 전압이 설정된 정상 범위를 벗어나는지 감시해 전기설비를 보호하는 장치 입니다. 대표적으로 과전압, 저전압, 결상, 역상 및 3상 전압 불평형 등을 검출합니다. 전압 이상이 발생하면 일정 시간 지연 후 계전기 접점을 동작시켜 전자접촉기나 차단기를 차단함으로써 전동기 과열과 제어장치 오작독을 방지합니다. 설치 및 유지보수 시에는 정격전압과 설정 범위, 동작 지연 시간, 전압 검출 배선 및 단자 접속 상태를 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압감시계전기는 입력 전압을 설정된 기준값과 비교해 과전압이나 저전압 상태를 감지하는 장치입니다. 이상 상태가 일정 시간 지속되면 출력 접점을 전환해 경보를 발생시키거나 전동기와 설비의 운전을 정지시킵니다. 점검할 때는 계전기의 정격전압과 설정값, 동작 지연시간 및 출력 접점 상태를 확인해야 합니다. 시험전압을 인가해 실제 동작 여부를 확인하고 설비의 허용전압 범위에 맞게 설정해야 합니다.