자격증
아하요요
채택률 높음
PLC에서 센서 입력 신호가 정상적으로 들어오는데 HMI 화면의 경보가 해제되지 않는 이유는 무엇인가요?
현장에서 센서 입력 신호를 확인했을 때 PLC 입력 표시등은 정상적으로 켜지고 실제 측정값도 정상 범위로 돌아왔는데, HMI 화면에는 이전에 발생한 경보가 계속 남아 있는 경우가 있습니다. 센서가 정상 상태로 복귀했다면 경보도 자동으로 사라져야 할 것 같은데, PLC 프로그램에서 경보 유지 조건이나 수동 리셋 조건을 별도로 설정했을 수 있다고 생각합니다. 통신 지연이나 HMI 화면 갱신 문제도 같은 증상을 일으킬 수 있나요? 이런 상황에서는 PLC의 실제 경보 비트와 HMI 표시 상태를 어떤 순서로 비교해야 원인을 정확하게 찾을 수 있을까요?
2개의 답변이 있어요!