PLC에서 센서 입력 신호가 정상적으로 들어오는데 HMI 화면의 경보가 해제되지 않는 이유는 무엇인가요?

현장에서 센서 입력 신호를 확인했을 때 PLC 입력 표시등은 정상적으로 켜지고 실제 측정값도 정상 범위로 돌아왔는데, HMI 화면에는 이전에 발생한 경보가 계속 남아 있는 경우가 있습니다. 센서가 정상 상태로 복귀했다면 경보도 자동으로 사라져야 할 것 같은데, PLC 프로그램에서 경보 유지 조건이나 수동 리셋 조건을 별도로 설정했을 수 있다고 생각합니다. 통신 지연이나 HMI 화면 갱신 문제도 같은 증상을 일으킬 수 있나요? 이런 상황에서는 PLC의 실제 경보 비트와 HMI 표시 상태를 어떤 순서로 비교해야 원인을 정확하게 찾을 수 있을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 입력이 정상으로 돌아왔는데 HMI 경보가 계속 표시된다면 경보 유지 로직, 수동 리셋 조건, 통신 상태 또는 HMI 화면 갱신 문제를 확인해야 합니다. 먼저 PLC 프로그램 모니터에서 실제 경보 비트가 해제되었는지 확인합니다. 경보 비트가 계속 ON이라면 경보를 유지하는 내부 릴레이나 타이머, 리셋 조건이 충족되었는지 점검하고, 경보 비트만 경보가 남아 있다면 통신 주소와 화면 갱신 설정, 경보 이력 표시 방식을 확인해야 합니다. 경보 이력은 현재 상태가 정상으로 돌아와도 기록으로 남도록 설정된 경우가 있으므로 현재 경보와 과거 이력을 구분해야 합니다. 경보를 임의로 삭제하거나 인터록을 해제하기보다 PLC와 HMI의 상태를 순서대로 비교해 원인을 파악하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    안전 때문에 센서가 정상이 되어도 작업자가 직접 '리셋' 버튼을 누르거나 통신이 지연될 때 경보가 남을 수 있습니다 원인을 찾으려면 PLC내부의 경보 메모리 상태 통신 연결 상태 HMI 화면 표시 순서로 비교해 보면 됩니다