PLC에서 센서 입력값이 정상인데도 경보가 발생하지 않는 이유는 무엇인가요?

자동제어 설비에서 압력이나 수위 센서의 실제 측정값이 경보 설정값을 넘어섰는데도 PLC나 HMI에서 경보가 발생하지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 센서와 계측기에는 값이 정상적으로 표시되는데 제어 시스템에서만 경보가 발생하지 않는다면 센서 고장 외에 어떤 원인을 확인해야 하나요? 현장에서 신호 흐름을 어떤 순서로 점검하면 좋을지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    센서에 측정값이 정상적으로 표시되더라도 해당 신호가 PLC 입력 모듈과 프로그램, HMI까지 올바르게 전달되지 않으면 경보가 발생하지 않을 수 있습니다. 먼저 센서 출력 신호와 PLC 입력값을 비교하고, 아날로그 신호라면 입력 범위와 스케일링 설정이 올바른지 확인해야 합니다. 이후 경보 설정값과 비교 조건, 경보 발생을 지연시키는 타이머, 수동 해제나 인터록 조건, HMI 태그 주소 등을 순서대로 점검하는 것이 좋습니다. 특히 경보 조건이 실제 프로그램에서 어떤 논리로 구성되어 있는지 확인하면 단순한 계측 문제와 제어 로직 문제를 구분하는 데 도움이 됩니다.