전기설비에서 변류기의 변류비가 잘못 설정되면 전력계와 보호계전기에 어떤 문제가 발생하나요?

배전반에서 변류기(CT)를 통해 전류를 측정하거나 보호계전기에 신호를 전달하는 경우가 있습니다. 그런데 실제 변류기의 정격과 계측기 또는 보호계전기에 설정된 변류비가 서로 다르면 표시되는 전류값이나 보호 동작에 문제가 생길 수 있다고 들었습니다. 변류비 설정이 잘못되면 어떤 현상이 나타나며, 현장에서는 어떤 부분을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변류비 설정이 실제 CT의 정격과 다르면 계측기에서 표시되는 전류가 실제 전류와 비례하지 않게 됩니다. 예를 들어 실제 변류비보다 큰 비율로 설정하면 표시 전류가 실제보다 낮게 나타날 수 있으며, 보호계전기에서도 설정 방식에 따라 과전류 검출 기준이 의도와 달라질 수 있습니다. 이로 인해 부하 상태를 잘못 판단하거나 보호 동작이 늦어질 위험이 있습니다. 따라서 CT 명판의 1차·2차 정격전류와 계측기 및 보호계전기의 변류비 설정을 비교하고, 결선과 상별 측정값도 함께 확인해야 합니다. CT 2차측은 운전 중 임의로 개방하지 말고 관련 안전 절차에 따라 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 240베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    변류비가 실제랑 다르게 설정되면 전력계에 뜨는 전류값이랑 엉뚱하게 표시가 됩니다. 왜냐하면 변환비율이 안맞아서 실제 흐르는 양보다 훨씬 높거나 낮게 환산되기 때문입니다. 그래서 작업자가 실제 부하상태를 오해하고 헷갈릴수가 있게 될수 있죠.

    또, 보호계전기에서도 사고 전류를 잘못 인식해서 차단기가 제때 안떨어지거나, 오동작을 일으키기도 하죠. 왜냐하면 기준 비율이 틀어졌으니 내부에서 계산하는 과전류 판단이 어긋나버리기 때문이죠. 따라서 현장에서는 결선도와 계전기 설정값과 실제 CT 명판의 스펙이 똑같이 맞물려있는지 확인해 보는게 필요하겠습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변류기의 실제 변류비와 계측기 또는 보호계전기의 설정값이 다르면 전류 표시가 실제와 다르게 나타나거나 보호 동작에 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어서 실제 변류비가 200/5A 인데 100/5A로 설정하게 되면 전력계에 표시되는 전류가 실제보다 약 2배 크게 나타날 수 있습니다. 보호계전기도 설정에 따라서 과전류나 지락전류를 잘못 판단해 불필요하게 동작하거나 사고 검출이 늦어질 수 있습니다. 변류비는 계측 정확도 뿐만 아니라 설비 보호에도 영향을 주므로 실제 CT 사양과 모든 설정값이 일치하는지 점검하는 것이 중요 합니다.