전기설비에서 전동기의 회전방향은 정상인데 회전속도가 예상보다 느린 이유는 무엇인가요?

3상 전동기를 설치한 후 회전방향은 정상인데 예상했던 속도보다 느리게 회전하는 경우가 있습니다. 상순서를 바꾸면 회전방향은 변경되지만 속도 문제는 해결되지 않는 것으로 알고 있습니다. 전원은 공급되고 모터도 회전하고 있는데 정격속도보다 크게 느리다면 어떤 원인을 우선적으로 확인해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    회전방향이 정상이어도 전원 주파수나 전압이 적절하지 않으면 전동기의 속도와 토크 특성이 달라질 수 있습니다. 인버터를 사용하는 경우 설정된 최대주파수나 운전주파수를 먼저 확인해야 하며, 기계적인 부하가 과도하게 증가해 슬립이 커진 경우에도 속도가 낮아질 수 있습니다. 모터 자체의 권선 이상이나 전원 불평형도 확인할 필요가 있습니다. 따라서 주파수, 전압, 전류, 실제 회전속도를 함께 측정해 원인을 구분하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 190베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전동기에 공급되는 전압이 너무 낮거나 3상 중 한선이 끊어지는 결상 사고가 생기면 힘이 모자라서 원래속도를 못내게 됩니다

    그리하야 가장 먼저 전원전압이 제대로 나오는지 확인하고 기계 부하가 너무 무겁거나 과도하게 걸리지않는지 체크합니다