전원 전압이 정상인데 전동기의 회전속도가 평소보다 느려지는 이유는 무엇인가요?

전동기에 공급되는 전압이 정상 범위인데도 펌프나 팬의 회전속도가 평소보다 느려지고 출력이 감소하는 경우가 있습니다. 이러한 현상의 원인은 무엇이며, 전기적 문제와 기계적 문제를 어떻게 구분할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    삼상 유도전동기의 회전속도가 느려지고 출력이 감소한다면 부하 증가, 전원 주파수 이상, 전압 불평형 또는 전동기 내부 이상을 의심할 수 있습니다. 먼저 전압과 전류, 주파수를 측정하고 전동기 명판의 정격값과 비교해야 합니다. 동시에 베어링 마모, 축 정렬 불량, 펌프 막힘 등 기계적 부하가 커지는 원인도 확인해야 합니다. 인버터로 속도를 제어하는 설비라면 설정 주파수와 운전 상태를 추가로 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전원 전압이 정상이라고 하더라도 주파수 저하나 전압 불평형, 전동기 과부하, 권선 이상 등이 있으면 회전속도가 느려질 수 있습니다. 특히 유도전동기는 부하가 커지면 회전속도가 동기속도 보다 더 낮아질 수 있습니다. 베어링 마모나 축의 고착처럼 기계적인 저항이 커진 경우에도 속도와 출력이 감소할 수 있습니다. 전기적 문제는 상별전압, 전류와 주파수를 측정하고, 기계적 문제는 베어링 온도와 진동, 축 회전 상태 등을 구분해서 확인해 보셔야 합니다.