PLC에서 일반 카운터와 고속 카운터는 어떤 차이가 있나요?

PLC 프로그램에서는 센서가 감지한 신호의 횟수를 계산하기 위해 카운터 명령어를 사용합니다. 그런데 일반 카운터와 고속 카운터가 별도로 구분되어 있어 어떤 상황에서 각각 사용해야 하는지 궁금합니다. 펌프 운전 횟수처럼 비교적 느린 신호와 회전수 센서처럼 빠르게 반복되는 신호를 처리할 때 차이가 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    일반 카운터는 PLC의 기본 스캔 주기에 따라 입력 상태를 읽고 신호를 계산하므로 입력 신호가 매우 빠르면 일부 펄스를 놓칠 수 있습니다. 고속 카운터는 전용 하드웨어 입력을 이용해 짧은 간격으로 들어오는 펄스도 빠짐없이 계산하도록 설계되어 있습니다. 펌프 기동 횟수나 수위 변화 횟수처럼 신호가 느린 경우에는 일반 카운터로 충분하지만, 엔코더나 고속 회전 센서의 펄스를 계산할 때는 고속 카운터가 적합합니다. 실제 적용 전에는 PLC 모델의 고속 입력 지원 여부와 입력 단자, 최대 계수 주파수를 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 158베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    일반 카운터는 PLC의 프로그램 스캔 과정에서 입력 신호를 확인해 횟수를 계산하는 방식으로 펌프 운전 횟수나 제품 생산 수량처럼 신호가 비교적 느린 경우에 사용을 하게 됩니다. 반면 고속 카운터는 PLC의 전용 하드웨어 회로를 이용해서 빠르게 반복되는 펄스 신호도 놓치지 않고 계산을 할 수 있습니다. 일반 카운터는 PLC의 스캔 시간이 길거나 입력 신호가 빠르면 펄스를 놓칠 수 있지만 고속카운터는 이러한 한계를 보완하게 됩니다. 다만 고속카운터를 사용하려면 PLC의 해당 입력 단자와 진원 주파수, 설정 조건은 확인해야 합니다.