전기설비의 역률 개선용 콘덴서에서 방전저항은 왜 필요한가요?

역률 개선을 위해 설치하는 전력용 콘덴서는 전원 차단 후에도 내부에 전하가 남아 높은 전압이 유지될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 콘덴서에는 방전저항을 설치하는데, 방전저항은 어떤 역할을 하며 점검 과정에서 무엇을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    방전저항은 전원 차단 후 콘덴서에 저장된 전하를 일정 시간 안에 방전시켜 잔류전압을 낮추는 역할을 합니다. 방전저항이 단선되거나 성능이 저하되면 전원을 차단한 뒤에도 높은 전압이 남아 감전 위험이 발생할 수 있습니다. 점검할 때는 저항의 단선과 변색, 손상 여부를 확인하고 제조사에서 정한 시간 이후에도 잔류전압이 기준 이하로 떨어지는지 측정해야 합니다. 콘덴서 작업 전에는 반드시 무전압을 확인하고 잔류전하를 안전하게 방전해야 합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.