전기설비에서 전력용 콘덴서의 방전저항이 필요한 이유는 무엇인가요?

역률 개선을 위해 설치된 전력용 콘덴서는 전원을 차단한 뒤에도 일정 시간 전압이 남아 있을 수 있다고 합니다. 전원이 차단되었다면 안전한 상태라고 생각하기 쉬운데, 콘덴서에 별도의 방전저항을 설치하는 이유가 궁금합니다. 방전저항이 어떤 원리로 전압을 낮추며 정비할 때는 어떤 점을 주의해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전력용 콘덴서는 전기 에너지를 전하 형태로 저장하기 때문에 전원을 차단한 뒤에도 잔류전압이 남을 수 있습니다. 방전저항은 콘덴서에 저장된 전하가 저항을 통해 서서히 방전되도록 하여 감전 위험과 재투입 시 발생할 수 있는 문제를 줄이는 역할을 합니다. 다만 방전에는 시간이 필요하고 방전저항이 고장 나거나 성능이 저하될 수도 있으므로 전원을 차단했다는 이유만으로 안전하다고 판단해서는 안 됩니다. 정비 전에는 규정된 대기시간을 지키고 적절한 계측기로 잔류전압이 안전한 수준인지 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 268베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전력용 콘덴서는 전원을 차단한 뒤에도 내부에 전하가 남아 있어 위험한 전압이 유지될 수 있습니다. 따라서 방전저항은 콘덴서에 남아 있는 전하를 서서히 방출해 잔류 전압을 낮추는 역할을 하게 됩니다. 방전저항이 없거나 고장이 나게 되면 정전 상태에서도 감전 위험이 있으며, 재투입 시 설비 손상으로로 이어질 수 있습니다.