전기설비에서 접지선의 연결 상태가 양호해 보여도 접지 연속성이 불량할 수 있는 이유는 무엇인가요?

전기설비를 점검하면서 접지선이 외함에 정상적으로 연결되어 있고 외관상 손상도 없는 것을 확인했는데, 접지 연속성 측정에서는 저항값이 예상보다 높게 나오는 경우가 있습니다. 접지선이 연결되어 있는데도 전기적으로 접속 상태가 불량할 수 있는 이유가 궁금합니다. 단자 부식이나 체결 상태, 접지선 자체의 손상 등이 측정값에 어떤 영향을 주는지 현장에서 확인하는 방법을 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접지선이 외관상 연결되어 있어도 단자 접촉면의 부식이나 산화, 체결 불량, 도체 내부의 손상 등으로 접촉저항이 증가할 수 있습니다. 도장면 위에 단자를 체결하거나 접속부가 느슨해진 경우에도 안정적인 전기적 연결이 확보되지 않을 수 있습니다. 따라서 육안 점검만으로 접지 상태를 판단하지 말고 적절한 측정기로 접지 도체의 연속성을 확인해야 합니다. 측정값이 높다면 접속부와 도체 상태를 구간별로 점검하고, 보호접지 기능이 확보되었는지 관련 기준에 따라 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 302베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    겉보기엔 선이 잘 연결되어 있어도 보이지 않는 녹, 헐거워진 나사, 혹은 선 속의 미세한 끊어짐 때문에 전기가 잘 안 통할 수 있어요 직접 선을 흔들어보거나 나사를 다시 단단히 조여서 확인한답니다