전동기 전원 케이블을 교체한 뒤 접지선은 연결했는데 접지 연속성이 제대로 나오지 않는 이유는 무엇인가요?

전동기 전원 케이블을 교체하면서 기존 접지선을 다시 연결했는데, 접지 연속성을 측정했을 때 예상보다 높은 저항이 나오거나 측정값이 일정하지 않은 경우가 있습니다. 접지선이 단자에 연결되어 있다면 정상이라고 생각하기 쉽지만, 실제로는 압착 단자나 접속부의 접촉 상태 때문에 문제가 발생할 수 있는지 궁금합니다. 케이블 외피와 전동기 프레임 사이의 연결 상태, 접지 단자의 부식, 도장면에 의한 접촉 불량도 영향을 주나요? 절연저항 측정과 접지 연속성 측정은 확인하는 목적이 서로 다르다고 들었는데, 현장에서는 어떤 순서로 점검하는 것이 좋은가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접지선이 연결되어 있어도 접속부의 체결 불량, 압착 단자 손상, 부식, 도장면으로 인한 접촉 불량, 접지선 자체의 손상 등이 있으면 접지 연속성이 나빠질 수 있습니다. 먼저 설비를 정전하고 재투입되지 않도록 안전조치를 한 뒤 접지 단자와 전동기 프레임 사이의 연결 상태를 확인합니다. 접지선의 체결 토크와 압착 상태, 단자 표면의 부식 여부를 점검하고, 적절한 연속성 측정기로 접지 경로의 저항을 확인합니다. 측정값이 흔들린다면 측정 리드와 접촉 상태도 확인해야 합니다. 절연저항 측정은 전선이나 권선과 대지 사이의 절연 상태를 확인하는 시험이고, 접지 연속성 측정은 보호접지 경로가 끊기지 않고 낮은 저항으로 연결되어 있는지 확인하는 시험이므로 서로 대체할 수 없습니다. 점검 시에는 전자장비와 PLC 등 시험전압에 민감한 기기를 적절히 분리하고, 설비 기준에 맞는 방법으로 측정해야 합니다. 접지 이상이 확인되면 단순히 단자를 다시 조이는 데 그치지 말고 접지 경로 전체가 정상인지 확인한 뒤 운전을 재개해야 합니다.

    채택 보상으로 254베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    접지선이 연결되어 있어도 단자에 페인트, 녹, 헐거운 조임 때문에 접촉이 나쁘면 저항이 높게 나옵니다 점검할 때는 단자 부위의 이물질을 제거하고 조인 뒤 접지 연속성을 먼저 측정하고 마지막에 절연저항을 확인하는 순서가 좋습니다