전동기용 케이블을 교체한 뒤 상순서는 정상인데 EOCR에서 결상 경보가 발생하는 이유는 무엇인가요?

전동기 전원 케이블을 교체한 뒤 회전 방향은 정상이고 전동기도 작동하는데 EOCR에서 결상 경보가 발생하는 경우가 궁금합니다. 상순서가 정상이라면 전원 연결도 올바를 것 같지만, 케이블 단자 접속 불량이나 EOCR의 전류 검출 배선 문제 때문에 특정 상의 전류를 제대로 감지하지 못할 수도 있을 것 같습니다. 실제로 한 상에 전류가 흐르지 않는 상황과 계전기가 잘못 검출하는 상황을 어떻게 구분해야 하는지, 현장에서 어떤 순서로 점검하는 것이 좋은지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    케이블 교체 후 결상 경보가 발생한다면 실제 결상 여부와 EOCR의 검출 회로 상태를 함께 확인해야 합니다. 상순서가 정상이라는 것은 상의 회전 순서가 맞다는 의미이지, 세 상의 전원이 모두 정상적으로 공급된다는 뜻은 아닙니다. 먼저 전원을 차단하고 차단기와 접촉기, 단자대 및 전동기 단자의 체결 상태를 확인합니다. 이후 안전한 측정 절차에 따라 각 상의 전압과 운전전류를 비교하고, EOCR의 CT 배선과 결선 방식, 설정값이 설비 사양에 맞는지 점검해야 합니다. 실제로 한 상의 전류가 없거나 크게 불균형하다면 케이블 단선이나 접촉 불량을 의심할 수 있습니다. 반대로 전압과 전류가 정상인데 경보가 반복되면 EOCR의 검출 조건이나 배선 오류 가능성을 추가로 확인해야 하며, 보호 기능을 해제한 채 운전해서는 안 됩니다.