아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

자격증

전기기사·기능사

바기요
바기요

집 전등관련 단선의심 문제!! 전기도면 봐주세요

한 2달전에 주방 세탁실 욕실1 빼고

나머지 방1.2.3 욕실2 베란다 전등이

모조리 나갔던적이 있습니다.

그런데 하루만에 다시 들어오고 2주전부터는

아예 먹통이네요ㅠ

전등만 그렇고요 ㅠ

전기기사님 불렀더니 단선이나 폭스?배전반??

거기서 단선같다고ㅠ 찾으려면 천장 다 뜯을수도 있다고ㅠ

저희가 1년반전에 인테리어 한적이 있는데

그때 건든거 같다고 하시네요

근데 문제는 어디가 그런지 모른단건데

인테업자테 문의하니 자기들이랑은 상관없다고ㅠ

(따질려고 전화한것도 아니고 문의한건데 너무

x가지없게 전화 받네요ㅡㅡ 지는 아는거 없다고)

일단 천장에 배전반?(단어가 이게맞나)뽁스?

그걸 찾아야 한다는데ㅠ

기존 도면을 관리실에서 받아 왔는데

멍청이 관리실이 옆집걸 줬네요ㅠ

일단 대칭이니 이거 보고도 알겠구나 했는데

저는 도저히 모르겠고 ㅠ

도면 아시는분들 헬프미 ㅠ

의심가는곳 좀 알려주세요ㅠ

전기업자는 공사비 하루에 90에

몇일 걸릴수도 있다는데 너무비싸서

고민중입니다ㅠ

살려주세요 😂

1개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전등 여러군데가 나오지 않는 경우는 차단기가 내려갔거나 분개한 지점(이것을 뽁스하고 말함)에서 결선이 풀렸을 가능성이 있습니다. 차단기가 내려간 경우는 단선보다는 단락(합선)이나 누전을 의심해봐야 하구여

    테스터기가 있으면 전원이 들어오는지 안들어온다면 저항을 측정해서 누전이나 합선 여부를 판단해봐야 합니다.