전력용 변압기의 절연유 산가가 높아지면 어떤 문제가 발생하나요?

유입변압기의 절연유는 장기간 운전하면서 열과 산소, 수분 등의 영향을 받아 성질이 변할 수 있다고 들었습니다. 절연유의 산가가 높아지면 변압기 내부 절연재료에도 좋지 않은 영향을 준다고 합니다. 산가는 무엇을 나타내는 수치이며, 측정값이 높아졌을 때 어떤 점검과 관리가 필요한가요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 절연유의 산가를 절연유에 포함된 산성 물질의 양을 나타내는 수치로, 절연유의 열화 정도를 판단하는데에 있어서 중요한 지표가 됩니다. 절연유는 장기간 열과 산소에 노출되면 산화되어 산성 물질이 증가하고 산가가 높아지게 됩니다. 산가가 높아지면 절연유의 열화가 진행되고 슬러지와 침전물이 발생해 냉각 성능이 저하가 될 수 있습니다. 점검 시에는 산가 뿐만 아니라 수분 함량, 절연파괴전압, 색상 및 용존가스분석 결과도 함께 확인 하는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    절연유의 산가는 유속이나 열화로 인해 기름속에 생성된 산성물질의 양을 나타내는 수치로 이 값이 높아지면 변압기 내부의 권선절연물과 구조물을 부식시켜 절연성능을 떨어뜨립니다

    지속적인 열화원인을 차단하기 위해 변압기의 부하상태와 돈도 그리고 수분이나 공기유입여부를 정밀 점검하는 유지관리대책을 세워야합니다

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    산가는 절연유에 포함된 산성 물질의 양을 나타내는 지표로, 일반적으로 절연유의 산화와 열화가 진행될수록 증가할 수 있습니다. 산가가 높아지면 슬러지 생성과 절연유의 열화가 진행되고 냉각 성능이나 절연 성능에도 악영향을 줄 수 있습니다. 점검 시에는 산가뿐 아니라 수분 함량, 절연내력, 색상 및 슬러지 발생 여부를 함께 확인해야 합니다. 기준을 초과하면 절연유 정제나 교체를 검토하고 변압기 밀봉 상태와 호흡기 관리도 점검해야 합니다.