차단기의 차단용량이 부족하면 어떤 문제가 생길 수 있나요?

차단기를 선정할 때 정격전류만 맞추면 되는 줄 알았는데 차단용량이라는 별도의 값도 확인해야 한다고 들었습니다. 예를 들어 정격전류가 100A인 차단기라도 설치 위치에 따라 사용할 수 있는 제품이 달라질 수 있는지 궁금합니다. 단락사고가 발생했을 때 차단용량이 부족하면 실제로 어떤 문제가 발생하는지, 차단기 명판에서 어떤 값을 확인해야 하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    차단기의 정격전류는 정상적인 부하전류를 기준으로 선정하는 값이고요 차단용량은 사고 시 발생하는 큰 단락전류를 안전하게 차단할 수 잇는 능력입니다! 따라서 정격 전류가 같더라도 설치점에서 예상되는 단락전류에 따라 적절한 차단용량을 가진 제 품을 사용해야합니다. 차단용량이 부족한 차단기를 사용하면 단락사고시 차단기가 사고전류를 안전하게 차단가지 못할 위험이 잇씁니다. 선정할 때는 정격 전류뿐 아니라 설치점의 예상 단락 전류와 차단기의 정격 차단용량을 함께 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 188베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    차단용량이 부족하면 합선이 났을때 엄청난 불꽃과 함께 차단기 자체가 폭발하거나 녹아내려 큰 불로 이어질수 있습니다

    그래서 차단기를 고를때 평소 흐르는 전기를 견디는 정격전류뿐만 아니라 사고 시 엄청난 전류를 안전하게 끊어줄수 있는 명판의 정격차단전류를 확인해야합니다