전기설비에서 차단기의 정격전류와 프레임 전류가 서로 다른 이유는 무엇인가요?

배전반의 배선용차단기 명판을 확인하다 보면 프레임 전류와 정격전류가 서로 다르게 표시된 제품이 있습니다. 예를 들어 프레임 전류는 100A인데 정격전류는 60A인 차단기도 있습니다. 차단기의 프레임 전류가 실제로 차단할 수 있는 전류를 의미하는 것인지, 정격전류와는 어떤 차이가 있는지 궁금합니다. 차단기를 선정하거나 교체할 때 두 값을 어떻게 활용해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    프레임 전류는 차단기의 프레임 또는 기본 구조가 설계된 전류 등급을 의미하며, 정격전류는 해당 차단기가 정해진 조건에서 연속적으로 통전하도록 지정된 전류입니다. 제품에 따라 동일한 프레임에 서로 다른 정격전류의 트립 유닛을 적용할 수 있습니다. 따라서 프레임 전류만으로 실제 과부하 보호 설정이나 차단 성능을 판단해서는 안 됩니다. 차단기를 선정할 때는 정격전류와 트립 설정, 정격차단용량, 정격전압 및 설치 회로의 조건을 함께 확인해야 합니다.