전기설비에서 비상발전기가 자동으로 기동했는데도 부하에 전원이 공급되지 않는 이유는 무엇인가요?

정전 상황에서 비상발전기가 자동으로 기동하는 것은 확인했지만, 일부 설비에는 전원이 공급되지 않는 경우가 있습니다. 발전기가 정상적으로 운전되고 있다면 연결된 부하도 자동으로 작동해야 할 것 같은데 실제로는 그렇지 않을 수 있는지 궁금합니다. 자동절체개폐기(ATS)의 동작이나 발전기 출력 차단기, 부하 측 제어회로에도 문제가 발생할 수 있는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    비상발전기가 기동했다고 해서 부하에 전원이 자동으로 공급되는 것은 아닙니다. 발전기 출력전압과 주파수가 정상 범위에 도달한 뒤 자동절체개폐기(ATS)가 정상적으로 발전기 측으로 절체되어야 합니다. 발전기 출력 차단기가 투입되지 않았거나 ATS의 제어전원, 절체 신호 및 인터록에 문제가 있으면 전원 공급이 이루어지지 않을 수 있습니다. 따라서 발전기 출력 상태와 차단기 상태, ATS의 절체 위치 및 부하 측 전압을 순서대로 확인해야 합니다. 실제 점검과 시험은 정전 및 역송전 위험을 고려해 정해진 절차에 따라 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변