정전 후 전원이 복구됐는데 자동제어 설비가 다시 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

정전이 발생한 뒤 전원이 정상적으로 복구됐지만 펌프나 팬 등 자동제어 설비가 자동으로 재가동되지 않는 경우가 있습니다. 차단기는 투입되어 있고 전원 표시등도 켜져 있는데 설비가 작동하지 않는다면 어떤 제어 조건과 보호 장치를 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정전 후에는 제어전원 공급 상태, PLC 운전 상태, 인버터 알람 및 과부하 계전기의 트립 여부를 확인해야 합니다. 설비에 따라 정전 후 자동 재기동을 방지하는 인터록이나 수동 복귀 조건이 설정되어 있을 수 있습니다. 운전 모드가 자동인지 확인하고, HMI 알람과 제어반의 이상 표시를 점검하는 것이 좋습니다. 원인을 확인하지 않은 채 보호 장치를 임의로 해제하거나 강제로 재가동해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    정전 후 자동제어 설비가 재가동되지 않는 것은 전원 복구와 별개로 제어회로가 운전 조건을 충족해야 하기 때문 입니다. 먼저 PCL나 제어기의 전원 및 운전 상태를 확인하고, 정전으로 초기화된 운전 명령이나 자동 및 수동 선택 상태를 점검해야 합니다. 또한 과부하 계전기, 인버터 고장 알람, 비상정지 회로 등이 작동 상태로 남아 있는지도 확인이 필요합니다. 수위, 압력, 온도 센서가 운전 조건을 충족하지 못하거나 통신 오류가 발생해도 재가동이 제한될 수 있습니다.