오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전력 케이블의 차폐층 접지 방식은 어떻게 결정하나요?

고압 및 제어용 케이블에는 외부 전자기 간섭을 줄이고 고장전류를 흘려보내기 위한 금속 차폐층이 적용되기도 합니다. 차폐층을 한쪽 끝만 접지하거나 양쪽 끝을 접지하는 방식에 따라 유도전압과 순환전류가 달라진다고 들었습니다. 접지 방식의 차이와 현장 적용 시 확인해야 할 사항이 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    차폐층의 양쪽끝을 모두 접지하면 노이즈차단효과가 뛰어나지만 순환전류가 흘러 발열이 생길수 있습니다

    케이블의 길이나 유도전압의 크게에 따라 한쪽끝만 접지하거나 양쪽끝을 접지하는 방식을 선택합니다

    채택 보상으로 190베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전력 케이블의 차폐층을 한쪽만 접지하게 되면 양단 사이에 순환전류가 흐르는 것을 줄일 수 있지만, 접지하지 않은 반대쪽 끝에는 유도 전압이 발생할 수 있습니다. 반면 양쪽 끝은 모두 접지 하게 되면 유도전압을 낮추고 고장전류가 하를 수 있는 경로를 확보하지만, 차폐층에 순환 전류가 발생해 발열이나 전력 손실 증가로 이어질 수 있습니다. 따라서 케이블의 길이나 전압 등급, 전자기 간섭 정도 등을 고려해 접지 방식을 결정해야 합니다.