로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 모선의 단락용량이 커지면 차단기 선정에 더 주의해야 하는 이유는 무엇인가요?

배전반의 전원 공급 지점을 검토하다 보면 변압기 용량이나 전원계통의 조건에 따라 단락전류가 달라지는 것을 확인할 수 있습니다. 단락전류가 커질수록 차단기의 차단용량도 충분해야 한다고 하는데, 모선의 단락용량이 커진다는 것이 실제 설비에서는 어떤 의미인지 궁금합니다. 차단기의 정격전류가 충분하더라도 단락사고 시 문제가 발생할 수 있는 이유와 선정 시 확인해야 할 항목을 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    모선의 단락용량이 크다는 것은 해당 지점에서 단락사고가 발생했을 때 큰 고장전류가 흐를 수 있다는 의미입니다. 차단기의 정격전류는 정상적인 부하전류를 기준으로 하는 값이므로, 정격전류가 충분하더라도 단락전류를 안전하게 차단할 수 있다는 뜻은 아닙니다. 따라서 설치 지점의 예상 단락전류를 계산하고 차단기의 정격차단전류, 투입성능 및 적용 전압을 확인해야 합니다. 또한 모선과 케이블이 사고전류에 따른 열적·기계적 충격을 견딜 수 있는지도 함께 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 320베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    모선의 단락용량이 커진다는 것은 해당 지점에서 단락사고가 발생 했을 때 매우 큰 사고전류가 흐를 수 있다는 의미라고 볼 수 있습니다. 이 때 차단기의 정격전류가 충분하다고 하더라도 단락전류를 안전하게 차단할 수 있는 능력이 부족하면 차단기가 손상되거나 사고가 확대될 수 있습니다. 따라서 차단기를 선정할 때는 정상 운전 시의 부하 전류 뿐만 아니라 예상 단락전류와 차단기의 정격차단용량을 반드시 비교해야 합니다. 또한 사고전류가 흐르는 순간 발생하는 전자력과 열에 견딜 수 있도록 모선과 차단기의 단시간 내전류, 투입용량 등도 확인해야 합니다.