전기설비에서 PLC의 입력 신호가 정상적으로 들어오는데도 프로그램의 동작 순서가 건너뛰는 이유는 무엇인가요?

자동제어 설비를 점검하다 보면 센서의 입력 표시등은 정상적으로 켜지는데 PLC 프로그램에서는 다음 단계로 넘어가지 않는 경우가 있습니다. 센서 신호가 들어왔다면 프로그램도 정상적으로 동작해야 할 것 같은데, 실제로는 특정 조건에서 동작 순서가 진행되지 않는 현상이 발생합니다. 입력 신호 외에 어떤 부분을 확인해야 하며, 프로그램의 동작 순서를 어떻게 점검하는 것이 좋을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    센서의 불은 들어오는데도 불구하고 프로그램이 안넘어간다면 물리적인 신호는 맞지만 내부에 조건이나 어드레스가 어긋나서 그런겁니다. 센서 LED는 입력카드 동작만 보여줄 뿐이죠. 그래서 배선이 불량하면 CPU까지 신호가 닿지 않게됩니다.

    그러니 노트북으로 온라인 모니터링을 켜서 내부 비트가 켜지는지 먼져확인해 보는게 필요하겠습니다. 비트가 안켜지면 입력 공통선을 점검하시고, 켜지는데 안넘어가는것이면 다른 인터록 조건들을 살펴보셔야 되겠네요.

    채택 보상으로 392베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 입력 표시등이 켜져 있어도 프로그램의 다음 단계로 넘어가지 않는다면, 입력 신호 외에 프로그램 내부의 조건이 충족되지 않았을 가능성이 있습니다. 이전 단계의 완료신호가 없거나, 타이머 설정 시간이 끝나지 않았거나, 인터록 조건 때문에 다음 동작이 차단될 수 있습니다. 또한 입력 신호가 너무 짧게 들어오면 PLC가 이를 정상적으로 처리하지 못하는 경우도 있습니다.