아하요요

아하요요

채택률 높음

전기설비의 보호협조를 검토할 때 상위 차단기의 동작시간이 중요한 이유는 무엇인가요?

저압 배전반에서 하위 차단기와 상위 차단기가 함께 설치된 경우, 말단 회로에 고장이 발생했을 때 가능한 한 해당 회로의 차단기만 동작하도록 보호협조를 구성합니다. 상위 차단기의 동작시간이 적절하지 않으면 고장 구간보다 넓은 범위의 전원이 차단될 수 있습니다. 보호협조에서 동작시간은 어떤 역할을 하며, 설정을 검토할 때 어떤 점을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    보호협조는 고장 지점과 가장 가까운 보호장치가 먼저 동작하도록 구성해 정전 범위를 최소화하는 데 목적이 있습니다. 상위 차단기의 동작시간이 너무 짧거나 하위 차단기와 동작 특성이 겹치면 하위 회로의 고장에도 상위 차단기가 함께 트립할 수 있습니다. 따라서 차단기별 시간-전류 특성곡선, 예상 고장전류, 차단용량과 제조사 협조표를 확인해야 합니다. 단순히 상위 차단기의 시간을 늦추기보다는 케이블과 설비의 열적·기계적 한계 및 필요한 고장 차단시간도 함께 고려해야 합니다.

    채택 보상으로 384베리 받았어요.

    채택된 답변