전기설비에서 차단기의 선택차단 기능은 어떤 원리로 사고가 발생한 구간만 분리하나요?

전기설비에서는 여러 차단기가 상위와 하위에 연결되어 있어 하위 회로에 단락이나 과부하가 발생하면 해당 회로만 차단하는 것이 중요합니다. 그런데 사고전류가 상위 차단기에도 흐를 수 있는데 어떻게 하위 차단기가 먼저 동작하도록 구성할 수 있는지 궁금합니다. 선택차단의 원리와 차단기 선정 시 확인해야 할 주요 조건은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    선택차단은 고장이 발생한 회로에 가장 가까운 하위 보호장치가 우선 동작하고, 상위 보호장치는 불필요하게 차단되지 않도록 보호 특성을 조정하는 개념입니다. 이를 위해 차단기의 시간-전류 특성, 순시동작 영역, 정격전류 및 예상 단락전류 등을 검토해 보호협조를 구성합니다. 일부 차단기 조합에서는 전류 제한 특성이나 제조사가 제공하는 선택차단 표를 활용해 특정 사고전류 범위까지 선택성을 확보할 수 있습니다. 다만 모든 고장전류에서 완전한 선택차단이 보장되는 것은 아니므로 차단기 조합과 계통 조건에 맞는 제조사 자료를 확인해야 합니다. 실제 설비에서는 보호협조 검토와 관련 기준에 따라 상·하위 차단기의 설정을 결정해야 합니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전기설비의 선택 차단은 사고가 발생 했을 때 고장 지점에 가장 가까운 하위 차단기만 동작시켜 정상적인 다른 회로는 계속 사용할 수 있도록 하는 기능 합니다. 이를 위해서 상위와 하위 차단기의 동작시간과 동작전류를 조정하게 됩니다. 차단기를 선정할 때는 정격전류 뿐 아니라 단락전류, 차단용량, 시간 및 전류 특성곡선 등을 함께 확인해야 합니다. 특히 큰 단락전류에서는 두 차단기가 동시에 동작할 수 있으므로 모든 사고전류 범위에서 선택차단이 보장되는지도 검토하시면 좋습니다.