전력용 콘덴서에서 이상 발열이 발생하면 어떤 원인을 확인해야 하나요?

역률 개선을 위해 설치한 전력용 콘덴서는 장기간 운전하거나 전원 품질에 문제가 생기면 외함 온도가 비정상적으로 상승할 수 있습니다. 콘덴서의 발열은 내부 절연물 열화뿐 아니라 고조파와 과전압 등의 영향을 받을 수 있습니다. 이상 발열이 발생하는 주요 원인은 무엇이며, 유지보수 과정에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    콘덴서의 발열은 과전압, 고조파 전류, 내부 소자 열화 및 접속부 접촉 불량 등으로 발생할 수 있습니다. 온도가 지속적으로 상승하면 절연 성능이 저하되고 외함 팽창이나 수명 단축으로 이어질 수 있습니다. 점검할 때는 외함 변형과 누유, 단자 체결 상태, 운전 전류 및 전원 전압을 확인해야 합니다. 고조파가 의심되면 전원 품질을 측정하고 필요에 따라 직렬 리액터 설치나 콘덴서 교체를 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 382베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전력용 콘덴서의 이상 발열은 과전압, 고조파 유입, 내부 절연 열화, 환기 불량 등이 주요 원인일 수 있습니다. 특히 고조파가 많은 설비에서는 콘덴서에 흐르는 전류가 증가해 내부 온도가 상승할 수 있습니다. 또한 콘덴서의 노후화로 내부 손실이 커지거나 단자 접속부의 체결이 느슨해져 국부적인 발열이 발생하기도 합니다. 점검 할 때는 콘덴서 외함의 팽창이나 변형, 누유 여부와 단자부 온도, 상별 전류 및 전압을 확인해 보시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전력용 콘덴서에서 이상발열이 발생하는것은 고조파나 과전압 과전류가 흘러서 일수도 있고 내부 절연물의 열화인경우도 있습니다

    유지보수시에는 클램프미터를 부하전류를 체크하고 전력품질분석기를 통해 고조파 발생여부와 외함온도를 점검해야합니다

    그리고 단말부 연결 헐거움으로 인한 접촉불량이나 콘덴서자체의 정전용량 저하여부도 함께 확인하는것이 좋겠습니다

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전력용 콘텐츠가 뜨거워지는 것은 주로 고조파의 전류가 들어오거나 과전압이 걸릴 때 가장 많이 생깁니다. 고조파 때문에 리액터와 공진이 일어나면은 허용치가 넘는 과전류가 흘러서 내부 온도가 순식간에 올라가게 되죠. 그래서 외함이 부풀어 오를 수가 있습니다. 그리고 찌그러진 곳이 없는지 눈으로 먼저 확인을 해야 됩니다

    그리고 현장에서는 클램프 미터로 콘덴서 전류를 재십시오. 그래서 정격이랑 정확히 어떻게 되는지 비교를 해 보셔야 됩니다. 왜냐하면은 고주파로 전류가 얼마나 높아지는지 수치를 확인해야 됩니다. 그래야 원인을 잡을 수가 있는 거죠. 그리고 단자가 느슨해지면 열이 나는지도 함께 체크해 주셔야 됩니다. 이 과정을 통해야만 원인을 쉽게 파악하실 수 있으실 거예요.